MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 3482|回复: 2

[已解决] 有考虑4柱联合基础的设计模块吗?

[复制链接]
发表于 2021-6-15 17:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Yan 于 2021-6-16 18:55 编辑

1.png
像上述这样的。这样的比较常见。
发表于 2021-6-16 16:33:02 | 显示全部楼层
暂时没有考虑。

建议将左侧上下柱合并为左柱、右侧上下柱合并为右柱当作 X 向双柱基础,然后将下侧左右柱合并为下柱、上侧左右柱合并为上柱当作 Y 向双柱基础,分别计算两次,取二者大值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-16 17:34:45 | 显示全部楼层
Yan 发表于 2021-6-16 16:33
暂时没有考虑。

建议将左侧上下柱合并为左柱、右侧上下柱合并为右柱当作 X 向双柱基础,然后将下侧左右 ...

期待将来能提供4柱联合基础的设计模块。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-24 07:40

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表