MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 3511|回复: 0

[FAQ] 为什么柱下局部受压承载力计算不选择混凝土规范的公式(6.6.1-1)?

[复制链接]
发表于 2020-3-7 12:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为什么基础(承台)的柱下局部受压承载力计算不按《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)公式(6.6.1-1):Fl≤1.35βcβlfcAln 计算,而是套用混凝土规范附录 D 的公式(D.5.1-1):Fl≤ωβlfccAl?

  配置间接钢筋的混凝土结构构件,其局部受压区的截面尺寸应符合混凝土规范公式(6.6.1-1)、公式(6.6.1-2),并且间接钢筋的配筋尚应按混凝土规范第 6.6.3 条等计算、构造配置。

  素混凝土构件的局部受压承载力应符合附录 D 公式(D.5.1-1)。

  柱下基础、承台一般不配置间接钢筋,故应套用素混凝土的公式。如配置间接钢筋,可采用【局部受压验算】子程序另行验算。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-24 07:50

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表