MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 6115|回复: 2

[连续梁] 连续梁建议增加人防荷载

[复制链接]
发表于 2019-10-21 09:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在连续梁计算修改不了材料的一些参数   比如人防荷载下的钢筋承载力输入432   计算的结果软件还是会按照混凝土规范取360
发表于 2019-10-22 22:49:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 Yan 于 2019-10-22 22:51 编辑

您可能指的是抗剪。软件按混凝土规范第 4.2.3 条,当用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时,其数值大于 360N/mm2 时应取 360N/mm2。

【连续梁】子程序允许输入材料参数,人防设计可以作为参考。但需要注意人防荷载下弯矩、剪力配筋计算和混凝土规范略有不同,也只能作为参考。

人防模块,希望可以等新的规范发布。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-28 08:18:10 | 显示全部楼层
哦 好的 谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-24 06:16

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表