当前工具计算沉降时的PO=上部结构总重量/A,对独立基础而言是对的。
但是对应有地下室的基础时,这是PO是否等于上部结构总重量/A 扣除地下室高度范围内的土体应力?
发表于 2009-7-28 22:41:49 | 显示全部楼层
土层变形计算与“附加应力”有关,如果“基础底面处的附加竖向力 F'”本身就没有包含地下室高度范围内的土体重量,不必扣除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-12 13:48:21 | 显示全部楼层
考虑开挖回弹影响?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-12 20:48:42 | 显示全部楼层
考虑回弹,按基础规范第 5.3.9 条另外计算。