MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 13429|回复: 3

[扩展基础] 阶梯形基础中,出现顶面配筋是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2015-8-24 18:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 love_cq 于 2015-8-24 18:40 编辑

计算结果提示: 对于不等高的 阶梯形基础顶面配筋,请修改基础类型或另行验算。  ★★***! 
我的计算是单柱基础,为什么会有该情况出现?而且基础底面最小压应力都>0。
出现该现象该怎么处理?直接删掉就可以了吗?
发表于 2015-8-29 06:44:54 | 显示全部楼层
请仔细核对计算书,顶部有弯矩。

在其他输入无误的情况下,可采取两个解决方法:
1、调整基础尺寸。
2、采用偏心基础。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-15 13:34:51 | 显示全部楼层
Yan 发表于 2015-8-29 06:44
请仔细核对计算书,顶部有弯矩。

在其他输入无误的情况下,可采取两个解决方法:

程序采用偏心基础计算时,顶部出现弯矩会不会进行顶部配筋?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-15 16:52:25 | 显示全部楼层
love_cq 发表于 2017-2-15 13:34
程序采用偏心基础计算时,顶部出现弯矩会不会进行顶部配筋?

采用偏心基础子程序,当顶部出现弯矩时,先进行素混凝土受弯承载力计算,不满足时,会进行顶部配筋计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-24 09:01

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表