[PKPM] 算基础时读取柱底荷载应该在SATWE还是JCCAD读取?

[复制链接]
发表于 2008-7-2 16:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
好象2者读出来的数据相差很大
发表于 2008-8-29 17:19:32 | 显示全部楼层
读取JCCAD中荷载
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-4 20:43:46 | 显示全部楼层
对的,satwe中是设计值,而jccad中是按标准值读取的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-5 11:14:35 | 显示全部楼层

各有好坏,SATWE读取得再除以1.25~1.35,所得可做标准值考虑,但2007版之后会提醒你这是旧规范;JCC,出来的结果,算基础面积时,大了,算配筋时,小了,要检查最小配筋,且很可能归类不清,需验合,边角要仔细,可能不够。
回复 支持 反对