本帖最后由 skybluelantian 于 2011-8-21 20:18 编辑
如题。建筑结构2011年3月份出了一篇“消防车等效均布活荷载取值研究”文章。见附件。
我按照一台消防车、3m×3m双向板,覆土厚度1m和1.5m两种情况分别计算,消防车荷载(四个后轮,每个轮子荷载为60KN)作用在板上示意见附图。
荷载示意图
采用整体坐标系输入数据见附件,结果如下:
1m覆土下,等效均布荷载 qe = 21.44 kN/m?
1.5覆土下,等效均布荷载 qe = 20.5 kN/m?
与建筑结构中的文章第5页,表6(1m覆土,qe=23.88,1.5m覆土,qe=23.14)还是有差别的。请问版主这种情况下怎么办?morgain什么时候出异形板的计算?
3m双向板消防车等效荷载.mgs
(946 Bytes, 下载次数: 6)
|
|