MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 14523|回复: 3

请教一下单桩承台的配筋?

[复制链接]
发表于 2008-4-28 16:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟第一次做单桩承台,不知道该如何选承台的厚度以及配筋,请各位达人指点指点,谢谢!
发表于 2008-4-28 20:03:58 | 显示全部楼层
《建筑地基基础设计规范》第 8.5.2 条第 8 款:
“桩和柱的连接可按本规范第8.2.6条高杯口基础的要求选择截面尺寸和配筋,柱纵筋插入桩身的长度应满足锚固长度的要求。”
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-3 20:44:50 | 显示全部楼层
单桩承台的厚度主要考虑柱纵筋插入桩身的长度应满足锚固长度的要求,其配筋以前见过一篇论文讲如何计算的,现在大家一般都是12-150三向箍筋,我也没见到什么理论依据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-14 21:37:44 | 显示全部楼层
单桩只需满足局部抗压抗剪即可,一般高度时均不需配筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-24 06:25

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表