[柱下承台] 三桩承台桩冲切验算时c1、c2值为什么与CAD中复核不一致?

[复制链接]
发表于 2024-10-17 20:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Yan 于 2024-10-17 20:30 编辑

用户留言:
三桩承台桩冲切验算时c1、c2值为什么与CAD中复核不一致?
规范上的C1、C2计算值有误?

1.jpg
2.jpg

以下是用户手算完 用CAD制图复核的结果
3.jpg
 楼主| 发表于 2024-10-17 20:28:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 Yan 于 2024-10-19 08:54 编辑

经核对,软件计算没有问题。
不一致的原因系用户在CAD中未按子程序的图例正确绘制承台形状。