  钢筋混凝土轴心受压构件,全部纵向钢筋的截面面积 As' 按《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)公式(6.2.15)求得:

N≤0.9φ(fcA+fy'As')

  根据混凝土规范第 6.2.15 条的规定,当纵向钢筋配筋率大于 3%时,公式(6.2.15)中的 A 应改用(A-As')代替。

  【柱正截面承载力计算】子程序在计算时为减少判断步骤及偏于安全,无论配筋率是否大于 3%,公式(6.2.15)中的 A 中总是用(A-As')代替,即按下式计算 As':

 As'=[N/(0.9φ)-fcA]/(fy'-fc)

  这样处理是偏于安全的。