MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 13063|回复: 2

[扩展基础] 室内外覆土高度不一致时独立基础是否考虑土重下产生的弯矩?

[复制链接]
发表于 2016-5-21 18:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示:基础左侧1m高的覆土,右侧2.3m高的覆土。左侧产生被动土压力,右侧产生主动土压力。问:是否考虑G1与G2自重作用下对基础产生的附加弯矩?
QQ截图20160521181932.png

morgain程序独立基础计算中,基础埋置深度d取1000,覆土厚度ds取1850(基础台阶高度按450考虑)。计算过程中,是否会自动附加该弯矩?还是需要手算后,手动添加到工况中?

谢谢版主

柱下扩展基础 J-1.mgs

6.51 KB, 下载次数: 0

数据

柱下扩展基础 J-1 计算结果.rar

13.26 KB, 下载次数: 0

计算书

 楼主| 发表于 2016-5-21 18:30:26 | 显示全部楼层
这个图片,仅供示意,和附件的计算书不相符。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-21 21:34:08 | 显示全部楼层
软件不会考虑,应自行计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-24 06:10

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表