MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 10865|回复: 11

关于荷载规范5.3.3的理解

[复制链接]
发表于 2013-5-25 18:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.3.3:不上人的屋面均布活荷载,可不与雪荷载合风荷载同时组合,如何理解?
发表于 2013-5-26 10:18:07 | 显示全部楼层
按字面上的意思理解,有什么问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-27 10:39:31 | 显示全部楼层
1、是不是取雪荷载和风荷载的较大值与不上人屋面的活荷载组合?
2、只规定了不上人屋面,那上人屋面是不是可以与雪荷载和风荷载 同时 组合。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 11:02:49 | 显示全部楼层
1、作用组合时,当遇到有雪荷载和风荷载参与,则不上人屋面的活荷载不考虑,反之亦然。

2、应该考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-29 13:09:15 | 显示全部楼层
颜工,看到我 看到我。。本人愚钝,整理了一下看是不是这样哈

不考虑:(1)不上人屋面+雪+风

考虑:(2)不上人屋面+雪  或者
            (3)不上人屋面+风
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-29 20:33:01 | 显示全部楼层
以上三种均不考虑。

这里的“风”应限定为作用于在不上屋面的风荷载。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-29 23:10:46 | 显示全部楼层
我好像明白了,是不是  “不上人屋面活荷载”和(雪荷载+风荷载)是互斥的

组合的时候如果我选  “不上人屋面活荷载”就不能选(雪荷载+风荷载)

如果选(雪荷载+风荷载)就不能选  “不上人屋面活荷载”
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-3 11:29:19 | 显示全部楼层
颜工,帮帮忙,我上面写的对不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-3 16:26:30 | 显示全部楼层
6楼已回复。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-3 21:06:52 | 显示全部楼层
是7楼,7楼帮我看一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-3 22:43:12 | 显示全部楼层
是的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-4 15:15:02 | 显示全部楼层
谢谢颜工
回复 支持 反对

使用道具 举报