MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 12926|回复: 2

[楼梯] 楼梯的计算为什么与tssd的计算结果不一样呢?

[复制链接]
发表于 2010-11-5 19:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,关于梯板的计算,我核查过计算书,差别在楼梯的荷载计算有点区别,我想请问一下线性恒载标准值是如何计算出来的?谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-5 21:05:54 | 显示全部楼层
是荷载取值不一样,我查过了。
不过我想请问一下版主,线性恒荷标准值是怎么考虑的?如何取值?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-5 22:29:33 | 显示全部楼层
“线性恒荷标准值 Pk”主要是用来输入楼梯栏杆、扶手的线荷载。
一般做法取 1kN/m 就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-24 04:52

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表